FORUMHOUSE: дезинформация о системах TN-C, TN-C-S, TN-S, TT: y_kharechko — LiveJournal
?- Общество
- Cancel
В статье сказано, что «Частные дома и коттеджи обычно подключают к системам заземления двух типов: TN-С-S и TT».
Электроустановку дома, а не сам дом, подключают к низковольтной распределительной электрической сети, обычно состоящей из ПС 10/0,4 кВ и воздушной или кабельной линии электропередачи. Эта информация приведена в п. 20.65 ГОСТ 30331.1, который содержит рисунок 20.2 «Общий вид системы распределения электроэнергии» (см. http://y-kharechko.livejournal.com/12912.html). Аналогичный рисунок был в ранее действовавшем ГОСТ Р 50571.1–2009 (МЭК 60364-1:2005) «Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения», который заменили ГОСТ 30331.1.
Понятие «система заземления» признано недопустимым стандартом МЭК 60050-195 «Международный электротехнический словарь. Часть 195. Заземление и защита от поражения электрическим током». Однако его ошибочно использовали в требованиях ГОСТ Р 50571.2–94 (МЭК 364-3–93) «Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики» к системам TN-C, TN-C-S, TN-S, TT и IT. В заменившем его ГОСТ Р 50571.1–2009 и, тем более, в ГОСТ 30331.1 применяют корректное понятие «тип заземления системы».
В статье следующим образом разъяснены буквенные обозначения:
«1. Первый символ обозначает параметры заземления на источнике питания (например, T – земля).
2. Второй символ (N или Т) характеризует параметры заземления открытых частей домашних электроустановок. Буква N, к примеру, обозначает зануление или соединение защитного проводника домашней электроустановки с нейтралью источника питания (трансформаторной подстанции).
3. Буквы S и C обозначают подвид системы, в которой заземление производится через источник питания
Эта информация не соответствует требованиям п. 312.2 «Типы заземления системы» ГОСТ 30331.1, которую следовало корректно изложить в статье. В ней использованы неопределённые словосочетания «параметры заземления», «открытая часть домашней электроустановки», «подвид системы» и устаревший термин «зануление». Последний следовало исключить из национальной нормативной документации в 1995 г., когда был введён в действие ГОСТ Р 50571.2–94, установивший требования к системам TN.
Читаем статью дальше:
«1. TN-C – система, имеющая совмещенные нулевой и защитный проводники. Подводящая линия в данном случае состоит из двух- или четырехжильных кабелей (фазный и нулевой проводники – в однофазной системе электроснабжения, три фазных и один нулевой – в трехфазной системе электроснабжения). Систему TN-C трудно назвать полноценной системой заземления, ведь заземляющие проводники электроустановки в ней подключаются к нулевому проводу, идущему от трансформатора. Обычно ее называют занулением, потому как выполнять все функции заземляющего контура она едва ли способна .
2. TN-S – система, имеющая разделенные нулевой и защитный проводники. Подводящая линия в данном случае состоит из трех- или пятижильных кабелей (фазный, нулевой и защитный проводники – в однофазной системе электроснабжения, три фазных плюс нулевой и защитный проводники – в трехфазной системе электроснабжения).
3. TN-C-S – система, в которой нулевой и защитный проводник совмещает свои функции лишь на определенном участке, который начинается возле источника питания и заканчивается на вводе в дом. Здесь же происходит их разделение на нулевой защитный (PE) и
4. TT – система, в которой домашняя система электроснабжения имеет обособленное глухое заземление, которое никак не соединяется с заземлением питающей подстанции».
Эта информация также не соответствует требованиям п. 312.2 ГОСТ 30331.1, которую следовало правильно изложить в статье. В ней использованы неопределённые словосочетания «нулевой проводник», «совмещенные нулевой и защитный проводники», «подводящая линия», «домашняя система электроснабжения», жаргон «заземляющий контур», а также устаревший термин «нулевой рабочий проводник». Кроме того, не соответствуют действительности три выделенных утверждения.
Заключение. Информация о типах заземления системы, изложенная в рассматриваемой статье, не соответствует требованиям ГОСТ 30331.1. Поэтому она вводит в заблуждение обычных лиц, которые пытаются получить корректную информацию на FORUMHOUSE. Руководствуясь подобными статьями, нельзя создать безопасные электроустановки зданий.
Tags: it, tn-c, tn-c-s, tn-s, tt, ГОСТ 30331.1, ГОСТ Р 50571.1, МЭК 60050-195, защитный проводник, линия электропередачи, тип заземления системы
Subscribe
Система распределения электроэнергии
В Интернете опубликовано много дезинформации о системах TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT, которую подготовили лица, не владеющие современной терминологией…
Стандарт МЭК 60364-1: проект, стадия CD2, система IT переменного тока
28 августа 2020 г. завершился приём замечаний и предложений по документу 64/2451/CD (CD – проект комитета), который является вторым вариантом Проекта…
Стандарт МЭК 60364-1: проект, стадия CD2, система TT переменного тока
28 августа 2020 г. завершился приём замечаний и предложений по документу 64/2451/CD (CD – проект комитета), который является вторым вариантом Проекта…
Photo
Hint http://pics.livejournal.com/igrick/pic/000r1edq
14.1. Информационные сайты по электротехнике . Профессиональные советы домашнему электрику
Специализированные поисковые системы
Адрес сайта ∙ Содержание сайта
∙ http://go.elec.ru/
Полноценная поисковая система со своей базой данных по электротехническим ресурсам, которая постоянно обновляется, пополняется новыми сайтами и редактируется
∙ http://1el.ru/
Поисковый сайт по электротехническим ресурсам. Позиционирует себя, как «Первый электротехнический поиск». Очень солидная тематическая поисковая система. Проиндексировано большое количество хороших сайтов. Есть панель расширенного поиска, ведется статистика запросов, также имеется возможность организовать локальный поиск внутри любого сайта электротехнической тематики с использованием возможностей портала 1el.
∙ http://www.electric-find.com/
Каталог электротехнических сайтов
∙ http://www.electricpilot.com/
Англоязычная поисковая система по различным электротехническим сайтам (производители, поставщики, подрядчики и т. д.). На сайте заявляют, что в их базе, на данный момент, находится более 8 тысяч электротехнических компаний
∙ http://www.lightingresource.com/
Мощная светотехническая поисковая система. Кроме базы интернет-ресурсов, имеется большая база светотехнической продукции, он-лайн библиотека, светотехнические новости и т. д.
∙ http://www.lightsearch.com/
Имеется возможность поиска по 5500 компаниям и 11000 наименованиям продуктов светотехнической отрасли
∙ http://www.electricsmarts.com/
Поисковый тематический сайт для специалистов-электриков
∙ http://www. lighting.com/
Поисковый тематический сайт для специалистов-электриков
∙ http://www.lightresource.com/
Поисковый тематический сайт для специалистов-электриков
Информационные порталы электротехнического рынка в Интернете
Адрес сайта ∙ Содержание сайта
∙ http://www.elec.ru/
«Электротехнический рынок России и СНГ» — очень серьезный, перенасыщенный различными полезными сервисами большой проект. На портале: каталог компаний, торговая площадка, объявления, тендеры, новости, статьи, отраслевой форум, пресс-релизы, выставки, биржа труда, каталог-рейтинг электротехнических сайтов, специализированная поисковая электротехническая система, почтовый сервис, своя банерная сеть и много чего еще. Есть также свой журнал — «Электротехнический рынок»
∙ http://www.eprussia.ru/
Информационный портал «Энергетика и промышленность России»: ежедневная новостная лента ТЭК и промышленности Новости ТЭК; направленность: энергетика, нефть-газ, тяжелая промышленность, коммунальное хозяйство, новые технологии в энергетике и промышленности, малая энергетика, законодательство, мировые новости
∙ http://www. iqelectro.ru/
Каталог компаний, технические описания продукции, кабельный сток-центр (покупка и продажа провода/кабеля через Интернет), аналитика (цены, изменения, прогнозы), наглядная и подробная информация о торгах на LME, объявления, новости, пресс-релизы компаний, обзор свежей прессы, информация о ближайших выставках, форум∙ http://proelectro.ru/
Объявления, каталог фирм, доска объявлений, форум, справочник по кабелю, электротехническая торговая площадка, на которой бесплатно с помощью конструктора можно создать или продублировать сайт своей компании
∙ http://netelectro.ru/
электротехники, каталог фирм (все фирмы отсортированы как по алфавиту, так и по регионам), прайс-листы в каталоге оборудования. Имеется очень хороший и удобный каталог ссылок. Все ссылки в каталоге рассортированы по различным тематическим рубрикам
∙ http://elport.msk.ru/
Электротехнический портал: тендерные торги, пресс-релизы, доски объявлений, банерная система Electrino Banner Revolving
∙ http://www. elecab.ru/
Справочный портал по электрике, энергетике и инженерии. Справочник электрика, справочник энергетика, нормативная документация в свободном доступе, каталог предприятий, доска объявлений, тендеры, своя баннерная сеть
∙ http://elemo.ru/
Новости, статьи, организации, объявления, каталог сайтов
∙ http://www.energo.net.ua/
Региональный электротехнический портал «Топливно-энергетический комплекс Украины». Кроме стандартных для всех такого типа ресурсов разделов (новости, каталог предприятий, объявления и т. д.) на сайте имеется раздел со статистическими данными (результаты работы отрасли, оптовый рынок электроэнергии, объединненная энергосистема, прочие статистические данные о энергетике Украины, тарифы), обзор публикаций в СМИ о энергетике, статьи и публикации отраслевых изданий
∙ http://electromost.by/
Белорусский Интернет-портал «Elеctrоmost». Молодой, но подающий большие надежды, проект. Новости (в том числе и региональные), каталог компаний, каталог сайтов, доска объявлений, биржа труда, библиотека, электротехнический форум
Лучшие электротехнические форумы
Адрес сайта ∙ Содержание сайта
∙ http://www.mastercity.ru/vforum/forumdisplay.php/
Форум строительного журнала «Город мастеров»
∙ http://forum.vashdom.ru/forum17.htm/
Форум на сайте «Ваш дом»
∙ http://news.elteh.ru/forum/
Форум на сайте журнала «Новости электротехники»
∙ http://www.elec.ru/forum/
Электротехнический форум на портале-гиганте Elec.ru
∙ http://www.electrik.org/forum/
Форум сайта electric.org
∙ http://electromaster.ru/modules/newbb_plus/
Форум сайта «Союз свободных электриков»
∙ http://www. elecab.ru./forum/index.php/
Универсальный электротехнический форум
∙ http://www.ruscable.ru/interactive/forum/
Форум большого кабельного портала
∙ http://www.ups.ru/forum/?f=6/
Системы ДГУ (дизель-генераторные установки) и источники бесперебойного питания
∙ http://www.compensation.ru/forum/
Форум сайта компании «ДИАЛ-Электролюкс». Этот форум интересен прежде всего своей узкой тематической направленностью. На нем можно задавать любые вопросы по компенсации реактивной мощности
∙ http://www.kipiasoft.com/index.php?set=forum/
Профессиональный форум киповцев
∙ http://proekt.by/
Форум белорусских проектировщиков. Несмотря на свою специализацию и географическую принадлежность, этот форум может оказаться весьма полезным абсолютному числу творческих специалистов-электриков
∙ http://dialux.ru/forum/
Специализированный светотехнический форум, посвященный вопросам по работе с программой для проектирования электрического освещения «DIALux»
∙ http://electro. 5bb.ru/
Форум сайта electro.narod.ru. Очень живой форум, в основном, ориентирован на решение практических вопросов монтажа и эксплуатации электрооборудования, электрического освещения, электрических сетей
Бесплатные коллекции ГОСТов и других нормативно-технических документов
Адрес сайта ∙ Содержание сайта
∙ http://specialbook.narod.ru/NTD/sp.html/
Коллекция ГОСТов
∙ http://www.electric-msk.ru/index.php?id=28/
Эксплуатационная документация ответственного за электрохозяйство (документы о порядке присвоения группы I по электробезопасности, документация по организации инструктажей по мерам безопасности, инструкций по охране труда (ИОТ), типовые инструкции, документация по пожарной безопасности, документация ответственного за электрохозяйство, документы о допуске к работе, документация ответственного за переносные электроприемники, документы по учету и хранению средств защиты, государственные стандарты Российской Федерации)
∙ http://www. nzeta.ru/
ЗАО «НЗЭТА» (г. Новосибирск), являясь производителем электромонтажных изделий, предлагает скачать несколько ГОСТов на названную продукцию
∙ http://www.know-house.ru/gost/gost.html/
Информационная система по строительству «НОУ-ХАУС». Дана хорошая подборка действующих нормативных и рекомендательных документов по строительству. Также представлена аналитическая систематизированная информация, не лоббирующая никакие фирмы и торговые марки
∙ http://www.vashdom.ru/norms.htm/
Все документы для строительства и ремонта
∙ http://www.0–1.ru/law/
У пожарников бы найдете более 1000 различных нормативно-правовых актов, их них 33 СНиПа и 123 ГОСТа
∙ www.energosber.74.ru/Docs/docs.htm/
Нормативная база
∙ http://povny.info/main/elshem/5-podborka-normativnykh-dokumentov.html/
Подборка нормативных документов, регламентирующих правила выполнения электрических чертежей и схем, обозначения элементов. Условные обозначения на электрических схемах и схемах автоматизации. Правила выполнения электрических чертежей и схем
Электронные библиотеки
Адрес сайта ∙ Содержание сайта
∙ http://almih.narod.ru/lib-en.htm/
Большое собрание нормативных документов в разных форматах. Есть и электронные книги
∙ http://electrik.org/
Электронная библиотека
∙ http://electrolibrary.narod.ru/
«Электротехническая библиотека»
∙ http://energo-argo.narod.ru/
Сайт «Все для энергетика»
∙ http://fedot61.narod.ru/books.html/
Книг не много, но они довольно редкие. М.Л. Каминский. «Монтаж приборов контроля и аппаратуры автоматического регулирования и управления», справочник под редакцией Клюева «Монтаж средств измерения и автоматизации», книга 1931 года выпуска! — Г. Генсель. «Электротехника в задачах и примерах» и другие
∙ http://lalls.narod.ru/
Книги по теоретическим основам электротехники
∙ http://lib.mexmat.ru/
Электронная библиотека Попечительского совета механико-математического факультета Московского государственного университета
∙ http://publ.lib.ru/
Большая библиотека отсканированных книг на сайте «Публичная библиотека»
∙ http://rushim.ru/
Тематика книг: электрохимические топливные элементы, электрохимическая энергетика и т. д.
∙ http://stavatv.narod.ru/
Книги по монтажу и электробезопасности
∙ http://tech.lib.kharkov.ua/elektroteh.htm
Библиотека технической литературы
∙ http://umup.narod.ru/
Все книги доступны для загрузки с главной страницы. Книги имеют довольно хорошее качество. Очень много редких книг. Много больших и ценных справочников
∙ http://valvolodin.narod.ru/books.html/
Библиотека Валентина Володина — книги по электронике и микропроцессорной технике. На сайте лежит пара антикварных книг: «Трансформаторы однофазного и трехфазного тока» проф. Холуянова — 1934 г. и «Справочная книга для электротехников», Том 1. Л.: КУБУЧ 1930 год. Под общ. редакцией М.А. Шателена, В.Ф. Миткевича, В.А. Толвинского
∙ http://www.abok.ru/ibforum/index.php/
Книгохранилище на форуме «Диалог специалистов»
∙ http://yanviktor.narod.ru/
«Электролаборатория». По количеству полезной информации и по темпам развития этот сайт — один из лидеров среди информационных электротехнических сайтов. Найти можно практически все.
Помощь в создании системы заземления
Всем привет, я обращался за помощью на другие форумы, но до сих пор не нашел помощи, поэтому я надеюсь, что кто-нибудь сможет мне помочь здесь.
Я работаю оператором освещения концертов и шоу с более чем 20-летним опытом работы в этой области, поэтому за годы работы со светом и электричеством я приобрел приличный опыт работы с электричеством, но все же я НЕ профессиональный электрик
я постараюсь подробно объяснить свою проблему, так что это будет длинный пост, поэтому, пожалуйста, потерпите меня
Прежде всего, я живу в Ливане, на Ближнем Востоке, где у нас катастрофическая электрическая система, где только 4 часа электричества 220 В в день обеспечивается национальной сетью, а большую часть оставшегося времени мы полагаемся на очень дорогие дизельные частные генераторы. …
Я строю свою собственную солнечную электрическую систему в дополнение к ветряной турбине (все еще незаконченной и еще не работающей) для питания моей квартиры, моя система будет около 5 кВт.
В моей стране у нас нет систем заземления, и у нас нет правил и положений для силовых ведомств, в этой стране вы можете делать все, что хотите, пока вы не повредите основную сеть, все электрические провода. либо сеть, либо генераторы идут только в 4 линии (3 фазы и нейтраль), у нас нет заземляющих проводов, также все вилки внутри домов только нейтральные и под напряжением, никакие заземляющие провода никуда не интегрированы.
Чтобы защитить мою систему, особенно солнечные панели и подключенный к ним инвертор, от перенапряжений, статического электричества и молнии (которые случаются много раз в год в моем районе), я планирую построить систему заземления.
Я живу в 4-х этажном доме, где верхняя квартира и крыша принадлежат мне, район, где я живу, весь бетонный, на самом деле весь округ построен на гигантской скале, поэтому у меня нет доступа к какой-либо земле, где я мог бы зарыться заземляющие стержни,
В моем доме у нас есть подвал, в котором есть колодец, который был вырыт с помощью роторной дрели в каменистой почве до того, как городская вода достигла нашего района (мы новый округ) … колодец имеет глубину около 60 метров, поэтому когда городская вода достигла нашего района, они сняли насос и трубы из колодца и бросили его, все, что осталось, это металлическая оболочка колодца, и я действительно не знаю, насколько глубока оболочка, я пытался использовать свет и я мог видеть, что он шел около 20 метров, где я потерял вид . …
Также не забывая упомянуть, что все водопроводные трубы внутри здания или от мини-станции — это трубы PPR, которые не могут помочь мне в заземлении. (электрод), поэтому я сделал следующее:
я проложил одножильный экранированный кабель сечением 25 мм² с крыши, где вся моя система будет установлена в кабелепроводе вниз внутри шахты лифта до подвала и подключен к металлической оболочке колодца (кабель длиной около 35 метров)…
Я спросил инженера-электрика, с которым я столкнулся в прошлом месяце, о том, как проверить правильность заземления, и он ответил, что нужно проверить с помощью щупов мультиметра, подключенных к земле и нейтрали, и напряжение не должно превышать 5 В, что я и сделал.
я подключил свои щупы мультиметра один к кабелю заземления и один к нейтрали, мои показания были 18 вольт
я попробовал заземление и провод под напряжением, это было 210 В
провод под напряжением и нейтраль — 218 В.
Мои вопросы:
1- это хорошее чтение?
2 — правильно ли работает мой грунт
3- правильно ли я измеряю или должен ли я измерять другим способом, если да, можете ли вы объяснить, как измерить
4- если это нехорошее заземление, как я могу построить систему заземления в этом районе? где все это большая скала, и у меня нет доступа к земле
5- есть ли другой способ защитить мои солнечные батареи / инверторы / батареи / ветряную турбину / от статического электричества и молнии
с нетерпением жду вашей помощи и спасибо в заранееù
JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.
1 — 13 из 13 сообщений
АлланДж.
·Зарегистрировано
ФродоУан
·Зарегистрировано
Джо-нвт
·Лицензированный электрик
ФродоУан
·Зарегистрировано
Джо-нвт
·Лицензированный электрик
ФродоУан
·Зарегистрировано
АлланДж.
·Зарегистрировано
Джо-нвт
·Лицензированный электрик
wrbb
·Зарегистрировано
Джо-нвт
·Лицензированный электрик
ФродоУан
·Зарегистрировано
Ф250
·Все еще учусь каждый день!
1 — 13 из 13 Сообщений
- Это старая тема, возможно, вы не получили ответа и, возможно, старая тема возрождается. Пожалуйста, рассмотрите возможность создания новой темы.
Верх
Старый дом = Без заземления | Homebrew Talk
JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.
- Автор темы биззл
- Дата начала
Help Support Homebrew Talk — форум для обсуждения пивоварения, вина, медовухи и сидра:
бизнес
Известный член
- #1
Я занимаюсь настройкой электрической пивоварни, используя свою сушильную вилку, разделяя 240 В на два 120, а затем запитывая два нагревательных элемента, которые подключаются к двум отдельным вилкам GFCI, которые я установил на панели. Мой вопрос: моя старая вилка сушилки не имеет заземления. Что было бы дешевым простым способом добиться этого, или я достаточно защищен двумя разъемами GFCI, которые есть на моей панели.
Заранее спасибо, что поможете мне не убить себя случайно!
дыкик
Известный член
- #2
Я бы предложил использовать элементы на 240 В с контроллером питания и переключателями, если только вы не создаете систему небольшого размера (2,5 галлона или меньше).
Вы можете использовать спа-панель с выключателем GFCI для обеспечения защиты 240 В и четырехпроводного выхода, позволяющего использовать две цепи 120 В после этого момента — здесь много диаграмм, хотя многие ссылки на изображения кажутся мертвыми. .
Этот, кажется, все еще работает: https://www.homebrewtalk.com/showthread.php?t=266751&page=5
Второй пост в этой ветке дает довольно четкий обзор плюсов и минусов, я думаю, и вы должны сначала прочитать его, прежде чем идти по этому пути.
https://www.homebrewtalk.com/showthread.php?t=372667
«Лучший» долгосрочный вариант без каких-либо затрат — установить четырехжильный провод к розетке сушилки. Затем вы можете перейти к выключателю GFCI на главной панели или на спа-панели. Возможно, стоит проверить, что у вас еще нет 4 проводов к розетке с отключенным заземлением внутри розетки (эй, есть шанс…). Тогда четыре провода — это просто смена розетки.
Лично я подключаю свой чайник к простому блоку контроллера питания 240 В с выключателем GFCI на главной панели, а насосы и трубку RIMS подключаю к отдельной цепи 120 В GFCI, даже с четырьмя проводами к выходу сушилки. Это связано с тем, что я использую насос и контроллер RIMS в отдельной системе с водяной баней для производства сыра (я думаю, его также можно использовать для сувид), и потому что прерыватель GFCI для моей конкретной панели (типа BR) был таким же дешевым, как спа панель.
бизнес
Известный член
- #3
Некоторое время назад я собрал коробку и не помню, о чем я тогда думал. Возможно, я хотел подключить насос и элемент из одной коробки, но мое мнение изменилось, и, хотя может быть лучший/другой выход, я вполне согласен с этим методом.
Тем не менее, поскольку оба элемента подключены к GFCI, я думаю, что я защищен (очевидно, было бы лучше с заземлением). Это правда? Спасибо за ваш вдумчивый ответ.
doug293cz
BIABer, Beer Math Nerd, дизайнер ePanel, пилот
- #4
Вы не полностью защищены своим устройством GFCI. Проводка вашего элемента, элементы и чайники (все, что ниже по потоку от GFCI) защищены, но сама ваша панель управления не защищена, потому что все внутри панели находится выше по потоку от GFCI. Поскольку панель будет находиться во влажной зоне, она также должна быть защищена GFCI.
Кроме того, как вы заземляете элементы и корпус панели управления?
Варить на
бизнес
Известный член
- #5
К сожалению, если я не придумаю другое решение, сама коробка не будет заземлена. Я построил коробку с заземляющими проводами и шиной, которая при подключении к заземленной розетке сушилки заземляла все.
doug293cz
BIABer, Beer Math Nerd, дизайнер ePanel, пилот
- #6
биззл сказал:
К сожалению, если я не придумаю другое решение, сама коробка не будет заземлена. Я построил коробку с заземляющими проводами и шиной, которая при подключении к заземленной розетке сушилки заземляла все.
Нажмите, чтобы развернуть…
Ваши элементы и чайники тоже кажутся незаземленными, если я правильно понимаю вашу проводку.
Варить на
пивоварня
В «Питеркоптер»!
- #7
В старых домах, в которых я работал, нейтраль соединена с землей на панели. Коробки и металлический кабелепровод обычно подключаются к земле. У вашей сушильной вилки три провода? Если да, то нужно быть нейтральным и/или земным.
Вы можете добавить заземление рядом с системой заваривания, если нет другого надежного заземления. Труба холодного водоснабжения является общей точкой заземления во многих домах. Если это невозможно, вбейте в землю 8-футовый медный стержень и подключите к нему заземляющий провод.
з-боб
Член поддержки
- #8
биззл сказал:
Я нахожусь в процессе настройки электрической пивоварни, используя свою сушильную вилку, разделяя 240 В на два 120, а затем запитывая два нагревательных элемента, которые подключаются к двум отдельным вилкам GFCI, которые я установил на панели. Мой вопрос: моя старая вилка сушилки не имеет заземления. Что было бы дешевым простым способом добиться этого, или я достаточно защищен двумя разъемами GFCI, которые есть на моей панели.
Заранее спасибо, что поможете мне не убить себя случайно!
Нажмите, чтобы развернуть…
Если вилка осушителя установлена правильно, нейтральный провод проходит до главного щита выключателя (не вспомогательного щита), а в главном щите нейтраль соединена с землей; это единственное место, где он должен быть связан. Это означает, что вы можете безопасно использовать третий провод в качестве заземления или нейтрали (но только с несколькими очень специфическими исключениями, а не в обоих случаях одновременно). без нагрузки 120 В, вы можете представить, что на выходе сушилки чистое напряжение 240 В, например, NEMA 6-30. Я не знаю, заставишь ли ты GFCI работать так…
Вы также можете проложить отдельный провод заземления к розетке и установить 4-проводную розетку (кажется, она называется NEMA 14-30). Заземляющий провод не обязательно прокладывать вместе с токоведущими проводами, когда вы обновляете старую работу. Если у вас есть электрическая сушилка, вам также придется приобрести для нее четырехжильный шнур.
Спа-панель, запрос на «приспособление»
- JnLnNOVA
- Электрическая пивоварня
- Ответы
- 11
- просмотров
- 710
jlash630
Местонахождение GFCI
- SummerofGeorge
- Электрическая пивоварня
- Ответы
- 11
- просмотров
- 950
Саммерофджордж
30A GFCI работает с Brewzilla, но срабатывает при подключении к осушителю
- Пивоварня Бенсон
- Электрическая пивоварня
- Ответы
- 2
- просмотров
- 983
z-bob
Добавление розетки на 240 вольт в мой гараж.
- илорд
- Электрическая пивоварня
- Ответы
- 10
- просмотров
- 1К
Клапан1138
Вопросы по проводке Anvil Foundry
- epbx
- Электрическая пивоварня
- Ответы
- 5
- просмотров
- 680